Солнечная электростанция
#41
Отправлено 24 June 2022 - 05:22
#42
Отправлено 25 June 2022 - 08:38
Если можно ограничиться только холодильником, то это ИБП (источник бесперебойного питания) как на компе только помощнее аккумулятор и все...от него же можно заряжать ноут, телефон возможно часть нагрузки на освещение пустить и телевизор.
По окончании сезона увозится.
Тарахтящий 2 дня генератор это треш, про солнечные панели в данном случае можно сразу забыть
#43
Отправлено 25 June 2022 - 12:25
Тоже встряну.
Сами по себе солнечные батареи к розетке не подключаются. К розетке подключается т.н. "инвертор" - некий девайс, который генерирует 220В переменного тока на выходе. На вход инвертора (в зависимости от модели и конфигурации) можно подключить
- солнечную батарею
- линию переменного напряжения (от входного щитка на столбе)
- акумулятор.
Прежде чем ставить солнечные батареи вам все равно придется поставить инвертор и аккумулятор. Тогда пока есть напряжение во внешней сети, питание будет идти на зарядку аккумулятора (если надо) и дальше потребителям. Подключите солнечную батарею - часть мощности пойдет с нее, часть из внешней сети.
При пропадании напряжения во внешней сети инвертор сам перейдет на резерв (время переключения там миллисекунды - не заметите). И мощность будет братьтся от аккумулятора и (если есть) солнечных батарей.
У меня стоит UPS на скважинный насос + компрессор ЛОС. Просто чтобы при отключении электричества была вода и нормально работала канализация. Солнечных батарей нет, только аккумулятор.
Инвертор STARK COUNTRY 3000 INV
Два аккумулятора (соединены последовательно т.к. инвертору нужно 24В постоянного тока) Delta DTM 12100 L (12V / 100Ah)
Все вместе с монтажом вышло под 100тр (сейчас цены пониже, может подешевле будет).
По таблицам в такой конфигурации 1кВт скважинный насос будет непрерывно работать полтора часа. Правда, непрерывно он не работает никогда - водоснабжение сконфигурировано так, что при пользовании туалетом (смыв бачка) насос включается один раз на 13сек. В таком режиме бесперебойника хватит более чем на 400 включений насоса. Это очень много. Компрессором ЛОС можно пренебречь - там 56Вт потребление.
Теперь за батареи. Основная проблема там - они очень чувствительны к чистоте поверхности. Чуть запылилось - генерация падает существенно. Т.е. придется постоянно следить и чистить. Ну и площадь поверхности должна быть ощутимой чтобы получить хотя бы киловатт энергии.
Так что на вашем месте я бы сначала понял - как часто и как надолго отключают энергию. Если речь идет об отключениях на час-два в сутки, то вообще не заморачивался бы с солнцем, поставил бы инвертор на 5кВт (есть и такие) и к нему 6-8 АКБ суммарной емкостью 600-800А*ч Дальше никакого обслуживания не потребуется. Все будет работать само.
Единственное - в моей модели инвертора нет стабилизатора (у меня такой проблемы нет - 230-240В стабильно в сети). Т.е. если на входе 200В, то и на выходе будет 200В. Т.е. или искать дополнительно мощный стабилизатор и ставить после инвертора, или искать инвертор со стабилизатором.
Если вопрос стоит о стабильно электроснабжении в ситуации с краткосрочными отключениями, эта схема самая беспроблемная будет.
Генератор нужен когда электричество пропадает надолго - сутки и более. Там просто слишком много аккумуляторов потребуется (а это и габариты и вес - у меня один АКБ 32кг весит).
В принципе, подумываю об еще одном таком инверторе и еще паре аккумов. Тогда можно буде подключить еще холодильник и пару розеток в кабинете - интернет и компы.
Сообщение отредактировал Victor Pomortseff: 25 June 2022 - 12:28
#44
Отправлено 25 June 2022 - 16:05
#45
Отправлено 25 June 2022 - 19:29
Я бы взял 12В 190 а/ч, самых дешовых, в дополнение к любому ИБП запускающему холодильник(там и инвертор есть уже)...да они 50 кг )) но стоят 10 т.р.
С дешевыми может быть проблема в том, что их придется менять каждый 2-3 года.
Я брал те, что специально для ИБП и еще LongLife - 10-12 лет заявленный срок службы именно в режиме ИБП.
Ну и инвертор только на холодильник это как-то не того... Если речь о бесперебойном электроснабжении критических участков, то мощность уже нужна 3-5кВт.
Тот же насос в скважине. Или брать модель с плавным запуском, или ставить систему плавного запуска отдельно, или инвертор с запасом на пусковой ток, который в 3-5 раз может превышать номинальный (это касается любых электродвигателей практически).
В любом случае, при кратковременных отключениях на 2-3 часа ИБП может оказаться самым удобным вариантом. А выбор конкретных моделей - это уже по месту исходя из потребностей. Лично для меня основное это водоснабжение и канализация. Даже интернет не так критичен (у меня хорошо ловит LTE, работаю на ноуте, так что пару-тройку часов вполне могу пережить отключение).
#46
Отправлено 25 June 2022 - 20:41
То, что у вас АКБ Delta - видно сразу Только у производителя есть разные серии аккуляторов именно для ИБП. Если брать самые простые и ходовые серии - это DTM 12100 и HR 12-100, - то у них эффективная емкость 100% достижима только при разряде в течение 10 часов и более. Если планируемое время автономной работы 5 ч, то эффективная ёмкость упадёт до 85%, 1 ч - уже 60-65%. Более продвинутые и дорогие серии обычно нет смысла покупать, просто нужно это учитывать. Что 2 ч автономной работы - это 70-75 А*ч, а не 100.
#47
Отправлено 25 June 2022 - 21:54
#48
Отправлено 25 June 2022 - 23:27
стабилизатор лишний )...4 АКБ 190-х, по 2 в группе и ИБП...падает напряжение ИБП переходит на 2 АКБ, разрядились, переключился на вторую группу а просаженные заряжаются от слабой сети, или вообше в процессе работы подзаряжаются, смотря какая логика в ИБП будет реализована, в нем же встроен и инвертор с 12 на 220В. Это самое простое решение...Итак, резюмирую. В первую очередь поставить стабилизатор, чтобы напряжение всегда было 220в. Следом ставим систему аккумуляторов, с блоком управления, инвертором и самими батареями. Она будет питать дом в случае отключения электричества. И никаких панелей, веряков, генераторов и бубна уже ненадо. Сообща ответ получен )
Ни кто не знает, даже производитель, сколько их АКБ по факту проработают, на 10 лет надеяться, это утопия по сегодняшней жизни...может их через месяц сопрут )
Сообщение отредактировал leon9: 25 June 2022 - 23:29
#49
Отправлено 26 June 2022 - 05:03
Автор в самом начале написала, что у них практически всё время пониженное напряжение. Думаю, в районе 180. Твоя предложенная система без стаба будет очень криво работать.стабилизатор лишний )...4 АКБ 190-х, по 2 в группе и ИБП...падает напряжение ИБП переходит на 2 АКБ, разрядились, переключился на вторую группу а просаженные заряжаются от слабой сети, или вообше в процессе работы подзаряжаются, смотря какая логика в ИБП будет реализована, в нем же встроен и инвертор с 12 на 220В. Это самое простое решение...
Ни кто не знает, даже производитель, сколько их АКБ по факту проработают, на 10 лет надеяться, это утопия по сегодняшней жизни...может их через месяц сопрут )
#50
Отправлено 26 June 2022 - 10:28
в современных ИБП уже ЕСТЬ встроенный стабилизатор так же как и система переключения на АКБ и многое другое...все зависит только от мощности нагрузки, и есть ли пиковая (асинхронный движок без плавного пуска).Автор в самом начале написала, что у них практически всё время пониженное напряжение. Думаю, в районе 180. Твоя предложенная система без стаба будет очень криво работать.
У меня есть дача с пониженной сетью, мне правда пофиг на все это ), холодильник тянет и норм а освещению вообще параллельно. Просто много нагрузки одновременно не включаю что б автомат не выбивало...но кому хочется комфорта - надо платить, как во всем в общем то...
#51
Отправлено 26 June 2022 - 10:40
Отключения редко, только аврийные. Бывают на 8-10 часов
А в целом все верно. Сиысла заморачиваться с панелями нет. Инвертор с акб ставить и так и этак. И скорее всего этого хватит
#52
Отправлено 26 June 2022 - 12:44
ИБП это уже система, предложенная здесь, в сборе. Ты уже поумничал и теперь в туалет со свечкой ходишь )))в современных ИБП уже ЕСТЬ встроенный стабилизатор так же как и система переключения на АКБ и многое другое...все зависит только от мощности нагрузки, и есть ли пиковая (асинхронный движок без плавного пуска).
У меня есть дача с пониженной сетью, мне правда пофиг на все это ), холодильник тянет и норм а освещению вообще параллельно. Просто много нагрузки одновременно не включаю что б автомат не выбивало...но кому хочется комфорта - надо платить, как во всем в общем то...
#53
Отправлено 26 June 2022 - 12:56
я так понимаю, что под ибп имеется ввиду инверторИБП это уже система, предложенная здесь, в сборе. Ты уже поумничал и теперь в туалет со свечкой ходишь )))
#54
Отправлено 26 June 2022 - 13:09
ИБП - автоматика, трансформатор, аккумуляторы, ... собранное всё в одном корпусе. В нашем случае инвертор это уже собирательное название.я так понимаю, что под ибп имеется ввиду инвертор
#55
Отправлено 26 June 2022 - 13:50
собирательное название чего? У меня стоит инвертор определенной мощности и аккумуляторы отдельно к нему. Для себя посчитал, что надо N, но можно же подключить и N + и N- Леон именно такой дивайс и имел ввиду под ибп, говоря, что в современных инверторах стаб может быть уже унутреИБП - автоматика, трансформатор, аккумуляторы, ... собранное всё в одном корпусе. В нашем случае инвертор это уже собирательное название.
#56
Отправлено 26 June 2022 - 17:33
Бро, прежде чем что-то писать, ну хоть в википедию загляни.собирательное название чего? У меня стоит инвертор определенной мощности и аккумуляторы отдельно к нему. Для себя посчитал, что надо N, но можно же подключить и N + и N- Леон именно такой дивайс и имел ввиду под ибп, говоря, что в современных инверторах стаб может быть уже унутре
#57
Отправлено 26 June 2022 - 17:48
Мы пошли по другому пути - поменяли общий трансформатор и провода на столбах во всей деревне.
После этого все наладилось
Сообщение отредактировал karas: 26 June 2022 - 17:49
#58
Отправлено 26 June 2022 - 18:30
Собирательное название электронных устройств, в основе которых находится преобразователь постоянного напряжения в переменное. Это если чисто научно-)собирательное название чего? У меня стоит инвертор определенной мощности и аккумуляторы отдельно к нему. Для себя посчитал, что надо N, но можно же подключить и N + и N- Леон именно такой дивайс и имел ввиду под ибп, говоря, что в современных инверторах стаб может быть уже унутре
#59
Отправлено 26 June 2022 - 19:22
Собирательное название электронных устройств, в основе которых находится преобразователь постоянного напряжения в переменное. Это если чисто научно-)
Именно так. DC-AC преобразователь. Моделей куча. Свойств тоже куча. Простейшие на выходе дают меандр. Для лампочек питания компа сойдет (там импульсный блок питания, ему пофиг что на входе), для электродвигателей уже нет - тем синус нужен.
Наличие стабилизатора - опция. Не во всех моделях есть.
Наличие входа для солнечных батарей/ветряка - опция.
Режим работы - тоже возможны варианты (есть с переключением, есть без. Условно говоря, с переключением штатно пропускают сеть насквозь, подзаряжая аккумуляторы. при пропадании сети переключаются на аккумуляторы. Без переключения условно напряжение сети преобразуют к напряжению аккумуляторов и эту преобразованную мощность частично отдают на заряд аккума, частично преобразуют обратно в нагрузку. Там плюсом "стабилизация" сразу же.
#60
Отправлено 26 June 2022 - 19:42
а ф чем проблема? http://www.invertor.ru/Бро, прежде чем что-то писать, ну хоть в википедию загляни.